Indice del forum Il forum sulla Qualità di QualitiAmo
Torna all'homepage di QualitiAmo
 
 FAQFAQ   CercaCerca   Lista utentiLista utenti   GruppiGruppi   RegistratiRegistrati 
 ProfiloProfilo   Messaggi privatiMessaggi privati   Log inLog in 

Quadri elettrici: Dich. conformità/certificazione

 
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> La Qualità applicata
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
danielel
Nuova recluta del forum


Registrato: 22/11/10 11:08
Messaggi: 6

MessaggioInviato: Lun Gen 31, 2011 1:47 pm    Oggetto: Quadri elettrici: Dich. conformità/certificazione Rispondi citando

Ciao a tutti,

una dichiarazione di conformità di un quadro elettrico che comanda l'accensione e lo spegnimento di apparecchi di riscaldamento (sulla base dei segnali inviati da diverse zone da opportune sondi di temperatura), a quali norme/leggi si deve rifare?

Una tale dichiarazione può essere fatta semplicemente dal produttore, o per farla è necessario essere in possesso di un certificato di un ente abilitato? In caso affermativo, questo vale anche per quadri realizzati su misura, in pezzi unici?

Grazie!!!
_________________
Daniele
Top
Profilo Invia messaggio privato
QualitiAmo - Stefania
Moderatore


Registrato: 16/09/07 18:37
Messaggi: 26589

MessaggioInviato: Lun Gen 31, 2011 2:53 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ciao Daniele. Non sono un'esperta del ramo quindi ti posso solo dire che ci sono state delle modifiche recenti nella normativa in quanto la CEI EN 60439-1 è stata sostituita dalla CEI EN 61439-1.

Ci sono poi tutte le norme specifiche per la tipologia di quadro:

CEI EN 61439-2: Quadri di potenza
CEI EN 61439-3: Quadri di distribuzione
CEI EN 61439-4: Quadri per cantiere
CEI EN 61439-5: Quadri per distribuzione di potenza
CEI EN 61439-6: Sistemi di condotti sbarre

La dichiarazione di conformità andrà fatta dal produttore e dovrà riferirsi alla CEI EN 60439-1 e alla norma specifica di parte seconda.

Non so se tutto questo sia già attivo ma forse ancora no perché le modifiche normative sono recenti e si lascia sempre un bel po' di tempo per gli adempimenti.

Qualcuno ne sa di più?
_________________
Stefania - Staff di QualitiAmo

ISO 9001:2015 - SI AGGIUNGE ALLA COLLANA DEI LIBRI DI QUALITIAMO IL NUOVO TESTO CHE SVELA I SEGRETI DELLA FUTURA NORMA



IL PRIMO LIBRO NATO SULLE PAGINE DI QUALITIAMO



HAI DATO UN'OCCHIATA AL REGOLAMENTO DEL FORUM PRIMA DI SCRIVERE IL TUO MESSAGGIO?
Top
Profilo Invia messaggio privato Invia e-mail HomePage
danielel
Nuova recluta del forum


Registrato: 22/11/10 11:08
Messaggi: 6

MessaggioInviato: Lun Gen 31, 2011 3:38 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ok, grazie 1000...
allora a questo punto c'è da capire a quale parte della norma si debba fare riferimento in questo caso. Quali sono (o dove potrei trovare) le definizioni "ufficiali" di Quadri di potenza, di distribuzione, per cantiere,....? Al limite si potrebbe evitare di specificare la parte della 61439 di competenza, si potrebbe forse semplicemente dichiarare che il quadro è conforme alla 61439...punto.

E poi rimane sempre il punto sull'emissibilità della dichiarazione di conformità. Ci deve essere dietro un certificato, o la si può scrivere e consegnare a prescindere?

In una dichiarazione di conformità di un IMPIANTO (non quindi di un singolo quadro) ho trovato i riferimenti al DM 37 del 22/01/08 e alle norma CEI 17-13.
_________________
Daniele
Top
Profilo Invia messaggio privato
QualitiAmo - Stefania
Moderatore


Registrato: 16/09/07 18:37
Messaggi: 26589

MessaggioInviato: Lun Gen 31, 2011 3:55 pm    Oggetto: Rispondi citando

Per scrivere la dichiarazione basta essere i produttori.

La nuova norma prescrive che la dichiarazione venga fatta citando il riferimento esatto della parte seconda, quindi va individuata esattamente la tipologia di quadro però ho verificato in rete e la nuova norma sostituirà completamente la vecchia solo nel 2014, quindi per ora te la cavi. Wink

Spero, comunque, che altri amici dicano la loro sull'argomento perché, come ho premesso, non sono esperta del settore.
_________________
Stefania - Staff di QualitiAmo

ISO 9001:2015 - SI AGGIUNGE ALLA COLLANA DEI LIBRI DI QUALITIAMO IL NUOVO TESTO CHE SVELA I SEGRETI DELLA FUTURA NORMA



IL PRIMO LIBRO NATO SULLE PAGINE DI QUALITIAMO



HAI DATO UN'OCCHIATA AL REGOLAMENTO DEL FORUM PRIMA DI SCRIVERE IL TUO MESSAGGIO?
Top
Profilo Invia messaggio privato Invia e-mail HomePage
dario
Enigmatico sorridente


Registrato: 27/11/07 16:30
Messaggi: 3701

MessaggioInviato: Mar Feb 01, 2011 11:54 am    Oggetto: Rispondi citando

Per non sparare nel mucchio, ti do solo un consiglio: contatta uno dei guru della marcatura CE, il nostro (era attivo fino ad un annetto fa qui) grande Renato Carraro dal suo sito: http://www.marcaturace.net
Attenzione sempre comunque che la faccenda, se l'affronti seriamente non è semplice.
Top
Profilo Invia messaggio privato Invia e-mail
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> La Qualità applicata Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore