Adriano curioso
Nuova recluta del forum


Registrato: 25/06/24 09:29
Messaggi: 1

MessaggioInviato: Mar Giu 25, 2024 4:41 pm    Oggetto: Controlli radiografici tubazioni PED Rispondi citando

Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avevo qualche domanda da porre, sperando di trovare una risposta.
Nel caso in cui si costruiscano tubazioni conformi alla direttiva PED, con classificazione PED: Categoria I.
Per esempio tubazioni per vapore a media pressione con P=12bar, DN=125.
Mi sapreste quale tipo di controlli non distruttivi debbano essere eseguiti? E se è necessario fare anche delle radiografie, se ś. in che percentuale?

Grazie mille ok_0
_________________
Ragazzo di qualità
Top
Profilo Invia messaggio privato
QualitiAmo - Stefania
Moderatore


Registrato: 16/09/07 18:37
Messaggi: 26589

MessaggioInviato: Mer Giu 26, 2024 1:25 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ciao Adriano e benvenuto!

I controlli non distruttivi comunemente eseguiti per la categoria I,sono:

- Esame visivo sul 100% delle saldature
- Controllo con liquidi penetranti o controllo magnetoscopico su una percentuale delle saldature, in base al materiale e alle specifiche del progetto.

Per quanto riguarda le radiografie, nella categoria I non sono generalmente richieste. Tuttavia, in alcuni casi specifici, come per materiali particolari o requisiti di progetto particolari, potrebbe essere necessario eseguire radiografie su una percentuale delle saldature (solitamente dal 5% al 10% dei giunti saldati, in base alle specifiche del committente o del piano di qualità del progetto).

I requisiti esatti per i controlli non distruttivi possono variare in base alle norme specifiche applicate (ad esempio, EN 13480 per tubazioni industriali metalliche) e alle specifiche del progetto.
_________________
Stefania - Staff di QualitiAmo

ISO 9001:2015 - SI AGGIUNGE ALLA COLLANA DEI LIBRI DI QUALITIAMO IL NUOVO TESTO CHE SVELA I SEGRETI DELLA FUTURA NORMA



IL PRIMO LIBRO NATO SULLE PAGINE DI QUALITIAMO



HAI DATO UN'OCCHIATA AL REGOLAMENTO DEL FORUM PRIMA DI SCRIVERE IL TUO MESSAGGIO?
Top
Profilo Invia messaggio privato Invia e-mail HomePage
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Le domande dei neofiti Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi argomenti
Non puoi rispondere a nessun argomento
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpbb.it