Precedente :: Successivo |
Autore |
Messaggio |
marcuccioCAD Nuova recluta del forum
Registrato: 30/10/14 09:33 Messaggi: 12 Residenza: Campobasso
|
Inviato: Mar Giu 28, 2016 10:58 am Oggetto: Piano controllo Fabbricazione |
|
|
Buongiorno provo a postare questa immagine per Vs parere.
Il mio dubbio è se i rif. normativi sono giusti.
Grazie e saluti
http://oi67.tinypic.com/33b3lub.jpg |
|
Top |
|
|
|
|
Vega Amico/a di QualitiAmo
Registrato: 30/04/09 17:12 Messaggi: 151 Residenza: Brindisi
|
Inviato: Mar Giu 28, 2016 1:33 pm Oggetto: |
|
|
Per il visivo: ISO 17637 accettabilità ISO 5817 liv. B
Liquidi penetranti: ISO 3452-1 accettabilità ISO 23277 liv. 2X
Magnetoscopia: ISO 17638 accettabilità ISO 23278 liv. 2X
Ultrasuoni: ISO 17640 accettabilità ISO 11666 liv. 2
Le norme da voi citate sono un po vecchiotte.
Una domanda, perché fate liquidi penetranti e magnetoscopia contemporaneamente? In genere per le carpenterie si preferisce la magnetoscopia perchè più sensibile alle cricche superficiali, i liquidi penetranti si usano in alternativa per saldature poco accessibili. Così come è scritto sembrerebbe che dovete 20% PT + 20% MT ossia il 40% totale di saldature controllate con metodo superficiale diverso dal visivo, francamente mi pare una percentuale troppo alta. Oppure dovreste specificare su quali tipici di saldatura applicare l'uno o l'altro controllo. |
|
Top |
|
|
MikiMarru Come da manuale
Registrato: 21/11/07 22:34 Messaggi: 1318 Residenza: Brescia
|
Inviato: Mar Giu 28, 2016 5:11 pm Oggetto: |
|
|
Oltre a quanto detto da Vega, se parliamo di EN 1090 l'estensione dei CND non dovrebbe variare in funzione di:
BW: U
FW: spessore, a
? _________________ Credo fermamente nel detto: "Non ti do il pesce, ma la canna da pesca, e ti insegno a usarla, perché tu possa pescare da solo". E' possibile che la mia risposta sia da intendere in tal senso. |
|
Top |
|
|
Paoloruffatti Yoda
Registrato: 26/07/08 11:05 Messaggi: 4071
|
Inviato: Mar Giu 28, 2016 6:38 pm Oggetto: |
|
|
Ottimi Vega e Miky, così si ragiona!
specie sulle % di controllo, Spesso il magnaflux basta e avanza in tutte le applicazioni di saldatura di carpenteria non aerospaziale o nucleare. Se posso dare un qualcosa di più (già difficile dire cose del genere a Vega e Miky) direi di fare prima un po' di analisi di "design review" dei giunti saldati: mi è capitato di vedere tre cordoni che concorrono senza cavallotti su uno stesso vertice. Chi ha progettato 'ste schifezze non è mai stato ad un corso di saldatura anche elementare.
Nel vertice a tre CERTAMENTE con qualsiasi mezzo troverete delle cricche!: cercate di evitarle!
Paolo |
|
Top |
|
|
marcuccioCAD Nuova recluta del forum
Registrato: 30/10/14 09:33 Messaggi: 12 Residenza: Campobasso
|
Inviato: Mer Lug 13, 2016 9:03 am Oggetto: chiarimenti Capitolato |
|
|
Buongiorno a tutti e ringrazio per il Vs apporto.
Sulle percentuali, mi attengo quello imposto dal DL, ovviamente per questa commessa.
Vorrei sottoporre alla Vs attne lo stralcio del Capitolato dove ci sono una serie di norme alle quali devo far riferimento.
Ho qualche dubbio. Potete darmi una mano ? Vi ringrazio sin da ora e saluti
|
|
Top |
|
|
QualitiAmo - Stefania Moderatore
Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589
|
|
Top |
|
|
QualitiAmo - Stefania Moderatore
Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589
|
|
Top |
|
|
Vega Amico/a di QualitiAmo
Registrato: 30/04/09 17:12 Messaggi: 151 Residenza: Brindisi
|
Inviato: Mer Lug 13, 2016 2:00 pm Oggetto: Re: chiarimenti Capitolato |
|
|
marcuccioCAD ha scritto: | Buongiorno a tutti e ringrazio per il Vs apporto.
Sulle percentuali, mi attengo quello imposto dal DL, ovviamente per questa commessa.
Vorrei sottoporre alla Vs attne lo stralcio del Capitolato dove ci sono una serie di norme alle quali devo far riferimento.
Ho qualche dubbio. Potete darmi una mano ? Vi ringrazio sin da ora e saluti
|
è praticamente un copia incolla del NTC 2008, quasi tutte le nome citate sono state ritirate con sostituzione, in particolare EN 287 è sostituita da ISO 9606-1.
La cosa che mi lascia interdetto è che devi applicare EN 1090-2 altrimenti sei fuorilegge. |
|
Top |
|
|
marcuccioCAD Nuova recluta del forum
Registrato: 30/10/14 09:33 Messaggi: 12 Residenza: Campobasso
|
Inviato: Mer Lug 13, 2016 2:44 pm Oggetto: |
|
|
GRazie 1000
.......interdizione, stupore....... |
|
Top |
|
|
MikiMarru Come da manuale
Registrato: 21/11/07 22:34 Messaggi: 1318 Residenza: Brescia
|
Inviato: Mer Lug 13, 2016 5:07 pm Oggetto: Re: chiarimenti Capitolato |
|
|
Vega ha scritto: |
è praticamente un copia incolla del NTC 2008, quasi tutte le nome citate sono state ritirate con sostituzione, in particolare EN 287 è sostituita da ISO 9606-1.
La cosa che mi lascia interdetto è che devi applicare EN 1090-2 altrimenti sei fuorilegge. |
Confermo e condivido _________________ Credo fermamente nel detto: "Non ti do il pesce, ma la canna da pesca, e ti insegno a usarla, perché tu possa pescare da solo". E' possibile che la mia risposta sia da intendere in tal senso. |
|
Top |
|
|
|